您當前位置:主頁 > 技術指導 > 雙電源自動轉換開關接線圖

                  技術指導
                  雙電源自動轉換開關接線圖

                  NZ7系列雙電源說明書

                  1、適用范圍 NZ7系列自動轉換開關電器適用于交流工頻50Hz,額定工作電壓AC400V,額定工作電流至630A的三相四線雙路供電電網中,自動將一個或幾個負載電路從一個電源接至另一個電源,以保證負載電路的正常供電。

                  本產品適用于工業、商業、高層和民用住宅等較為重要的場所。

                  執行標準:GB/T 14048.11。

                  2、型號及含義

                  3、正常工作條件

                  3.1 周圍空氣溫?周圍空氣溫度上限?40℃,下限為-5℃,且24h內平均溫度不超過+35℃;

                  3.2 海拔 安裝地點的海拔不超過2000m;

                  3.3 大氣條件 大氣的相對濕度在周圍高溫?40℃時不超過50%,在較低的溫度下可以有較高的相對濕度,例如+20℃時達到90%,對于溫度變化偶爾產生的凝露,應采取特殊的措施。

                  3.4 污染等級 污染等級為3級。

                  4、技術參數及性能

                  5、特性及功能 NZ7系列自動轉換開關電器(以下簡稱自動轉換開關)是結合先進的數字電子控制技術的新一代CB級產品。產品具有體積小、節能、安裝方便、功能先進齊全、可靠雙重聯鎖保護等特點。

                  5.1 體積小 單電機傳動結構,利用電機正反旋轉,實現轉換功能,同時使產品高度降低,減小了安裝空間。

                  5.2 節能 驅動機構采用電動機傳動方式,功耗小,噪音小。

                  5.3 功能先進齊全

                  5.4 雙重聯鎖保護

                  采用機械聯鎖和電氣聯鎖雙重保護,防止兩路電源同時接通;其中電氣聯鎖采用直接指示自動轉換開關的斷路器觸頭位置方式,實現真正意義的電氣聯鎖——防止觸頭熔焊、斷路器手柄損壞、電路故障斷路器脫扣等情況下發生自動轉換。

                  6、控制器

                  6.1 A型控制器集成一體分體模式,安裝于柜內或柜體面板,可進行柜外操作。根據工作電源狀態,決定是否從一個電源轉換到另一個電源。

                  發動機組的控制 按鍵式手動強制轉換動作

                  6.2 控制電壓 AC230V 50Hz

                  6.3 操作:自動操作、手動操作

                  6.4 設定延時 轉換延時:0180s連續可調 ~ 返回延時:0180s連續可調 ~

                  6.5 顯示和操作界面 LED數碼管顯示

                  a. 自動工作模式指示;
                  b. 手動工作模式指示;
                  c. 故障指示 當開關出現故障或負載短路引起斷路器跳閘后時此指示亮;
                  d. 常用電源電壓參數顯示區在工作狀態時顯示常用電源電壓 參數及轉換延時時間,在設置狀態下顯示設置項目符號;
                  e. 常用電源側電源斷路器閉合、斷開指示;
                  f. 設置狀態指示;
                  g. 備用電源側電源斷路器閉合、斷開指示;
                  h. 消防聯動功能啟動指示;
                  i. 常用電源側電壓、時間、頻率單位;
                  j. A、B、C相位;
                  k. 備用電源側電壓、時間、頻率單位;
                  l. 備用電源電壓參數顯示區 在工作狀態時顯示備用電源電壓參數及轉換延時時間,在設 置狀態下顯示設置項目參數
                  m. 發動機啟動信號指示
                  n. 自動、手動轉換方式選擇按鈕 在正常使用時用作自動、手動轉換方式選擇,在設置狀態下為 保存并退出功能。
                  o. 常用電源投切按鈕 在手動控制方式下如果常用電源正常時按下此按鈕開關可強制 切換到備用電源;在設置狀態時此鍵為設置項目下翻按紐;
                  p. 備用電源投切按鈕 在手動控制方式下如果備用電源正常時按下此按鈕開關可強制 切換到備用電源;在設置狀態時此鍵為設置項目下翻按鈕;
                  q. 分閘按鈕 在手動控制方式下如果兩路電源有任意一路正常時按下此按鈕開 關切換到分閘位置;在設置狀態時此鍵為設置參數減按鈕;
                  r. 故障查詢按鈕 當開關出現故障顯示屏上的故障燈亮燈以后,通過按下此鍵可以 查詢開關詳細的故障代碼;在設置狀態時此鍵為設置參數加按鈕;
                  s. 設置按鈕 按下此鍵即可進入控制器的參數整定菜單。

                  6.6 A型控制器參數設置

                  7、NZ7外部接線圖 注:
                  a. QN 常用側執行斷路器
                  b. QR 備用側執行斷路器

                  8、進線方式
                  8.2 安裝方式:垂直安裝和水平安裝
                  9、外形及安裝尺寸

                  10、訂貨須知

                  用戶在訂貨時應注明產品的型號、電流規格、極數等信息。 如:訂自動轉換開關電器,殼架電流100A,額定電流100A,分斷能力H型,4極,A型控制器, 即寫為:NZ7-100H/4100YAX

                  正泰雙電源自動轉換組合開關NZ1BR 品牌:chint/正泰 型號:NZ1BR 絕緣電壓:==(V) 額定電壓:=400V(V) 額定電流:63(A) 極數:3P/4P 產品認證:CCC 開關面板尺寸:==(mm)

                  正泰NZQ2雙電源中英文對比

                  NZQ2雙電源切換裝置 NZQ2 SWITCHING DEVICE OF DOUBLE POWER SOURCE

                  1 概述

                  NZQ2雙電源切換裝置是以微處理器為核心,可地檢測兩路三相電壓,對出現的電壓異常(過壓、欠壓、缺相)做出準確的判斷并輸出無源控制開關量,該裝置具有可編程、自動化測量、LCD 顯示、數字通訊等多種功能。 它集數字化、智能化、網絡(luò )化于一身,使測量過程及控制過程實現自動化, 減少人為操作失誤。其結構緊湊、電路先進、接線簡單, 可靠性高, 廣泛適用于消防、郵電、石油、煤炭、冶金、鐵道、市政、 高層建筑等不允許斷電的具有兩路供電電源的重要場所。

                  執行標準:GB/T14048.1-2000.

                  1 Introduction

                  NZQ2 switching device of double power source takes micro-processor as it’s core, which can be used to detect three-phase voltage from two sides, judging precisely voltage abnormality (over-voltage, under-voltage and short of phase) and output reactive control switching quantity. The device has the functions of programming,intellectuality and network, realizing automation during measuring and control process, reducing mal-operation by person. It is close in structure,

                  advanced in electrical circuit, simple in wiring and high in reliability. It can be used extensively in the important places such as, fire control, post andcommunication, coal mining, metallurgy, railway, municipal administration and high rise buildings, which has power source from two sides. Application standards: GB/T14048.1-2000.

                  2 型號及其含義

                  3 使用環境
                  3.1 海拔高度不超過2000米;
                  3.2 沒有粉塵、腐蝕性氣體或雨水侵襲的戶內, 在污染等級3環境中使用;
                  3.3 空氣溫度:-5℃~+40℃,且24小時內的平均溫度不超過+35℃;
                  3.4 濕度:在高溫度+40℃時不超過50%,在較低溫度時容許有較高的相對濕度,如溫度為+20℃時,相對濕度允許為90%,但要考慮到由于溫度變化,有可能會(huì )偶然產生適度的凝露;
                  3.5 儲存過程的溫度可在 -25℃~+55℃范圍內,在短時間內 (不超過24小時)溫度可達+70℃。
                  3.6 當使用條件與以上規定的內容不相符合時, 應作為“特殊條件”來處理,用戶在訂貨時應向制造廠提出,并協商解決。

                  3 Application Conditions
                  3.1 Height above sea level, not more than 2000m;
                  3.2 Used in places of polluting degree 3, indoor, no dust, corrosive gas or raining;
                  3.3 Temperature: -5℃--+40℃, average temperature not more than +35℃ within 24 hours;
                  3.4 Humidity: Not more than 50% in Max. temperature +40℃, allowable relative humidity in lower temperature, such as relative temperature can be 90% as temperature is +20℃, however, considering the change of temperature, condense may occur occasionally;
                  3.5 The temperature in storing can be in the range from-25℃--+55℃, the temperature can reach +70℃ within short time (not more than 24 hours);
                  3.6 It shall be treated as “special condition” when application condition is not the same with above mentioned contents, customer can consult with manufacturer in ordering and puts forward the conditions

                  4 技術性能
                  4.1 主回路電氣技術參數:
                  4.1.1 主回路額定絕緣電壓Ui:660V
                  4.1.2 主回路額定工作電壓AC:400V
                  4.1.3 額定頻率:50Hz
                  4.1.4 額定電流(A):1、2、3、4、6、10、16、20、32、40、50、63、80、100、125、160、180、200、225、250、315、400、500、630。

                  4.2 主回路結構技術參數:
                  4.2.1 采用兩臺NA1、NM1斷路器或 NB1小型斷路器為主開關;
                  4.2.2 采用一套獨創(chuàng )的機械聯鎖機構, 實現兩臺斷路器間電氣機械聯鎖的雙重保護,以確保兩臺斷路器不能同時合閘。

                  4. Technical Characteristics
                  4.1 Electric technical parameter of main circuit:
                  4.1.1 Rated insulating voltage Ui in main circuit: 660V
                  4.1.2 Rated working voltage of main circuit: 400V
                  4.1.3 Rated frequency: 50Hz
                  4.1.4Rated current(A): 1,2,3,4,6,10,16,20,32,40,50,63,80,100,125,160,180,200,225,250,315,400,500,630……6300.

                  4.2 Technical parameter of main circuit in construction:
                  4.2.1 Adopting two sets of NA1, NM1 circuit breaker or NB1 small scale circuit breaker as main switch;
                  4.2.2 Adopting a set of special mechanical interlocking mechanism to realize double protection of electric mechanical interlocking between two circuit breakers, in order to guarantee no closing synchronously for two circuit breakers.

                  5 各控制類型裝置的主要功能
                  5.1微斷型:手動自動轉換、自投自復、失壓轉換。 適用于電網-電網轉換,額定電流1~63A。
                  5.2 標準型:手動自動轉換、 自投自復、 失壓轉換、欠壓轉換、延時控制、缺相轉換、指令(消防)復位。適用于電網-電網、電網-發電機轉換、額定電流16~630A。
                  5.3 智能型:
                  5.3.1 能準確顯示兩路三相電壓、電流、功率、頻率和開關狀態量。
                  5.3.2 允許用戶在現場或監控中心對其工作狀態“自動/手動”、“一二路優先供電”、“通訊”、“轉換延時”等參數進行設定和更改;
                  5.3.3 具有RS232C/485通訊口;
                  5.3.4 具有可編程輸出口,繼電器輸出容量達10A;
                  5.3.5 采用LCD液晶屏幕中文顯示(能顯示10X2字);
                  5.3.6 能循環記憶40組參數,設置的參數在斷電后十年不會(huì )丟失;
                  5.3.7 具有“遙控、遙測、遙信”等“三遙”功能;
                  5.3.8 具有極強的抗干擾能力, 適用在強電磁干擾的復雜環境中使用;
                  5.3.9 額定電流16~630A。

                  5.4 網絡(luò )型:具有智能型所有的功能,額定電流可達6300A。

                  5 Main Functions of Each Control Type Devices

                  5.1 Micro cut type: automatic manual switching, self switching and self restoration, under voltage switching. They are used in the switching between electric power—power net, rated current 1---63A.

                  5.2 Standard type: automatic manual switching, self-switching and self restoration, lost voltage switching, under-voltage switching, time-delay control, short of phase switching, indication (fire control) restoration. They can be used in the switching from electric power net --- power net and power net ---generator, rated current is 16---630A.

                  5.3 Intellectual type:
                  5.3.1 It can display precisely three-phase voltage, current, power, frequency and switch status quantity;
                  5.3.2 The parameters, such as, the working condition “automatic/manual”, “power supply priority for two lines”, “communication”, “time-delay switching” can be set and changed by monitoring center when customer is allowed to be in the field.
                  5.3.3 With RS232C/485 communication interface;
                  5.3.4 With programming output, output value of relay is 10A;
                  5.3.5 Adopting Chinese displaying in LCD liquid crystal screen (the characters covering range is 10Χ2;
                  5.3.6 40 groups of parameter can be learned in memory, the parameter set can not lost in 10 years if blackout occurs;
                  5.3.7 With functions of “remote control, remote measuring, remote communication”;
                  5.3.8 With strong capacity of interference rejection, used suitable for the surrounding of strong electro-magnetic interference;
                  5.3.9 Rated current 16—630A;

                  5.4 Network type:With all the functions of intellectual type, rated current can reach 6300A.

                  6 操作方法 NZQ2雙電源切換控制器外形及安裝尺寸(見圖1)。

                  6.1 裝置開關機操作: 在關機狀態下,“手動”LED燈有間歇的一閃一滅,表示一路或二路有電壓,或有外接電源,此時裝置不檢測輸入電壓的變化,裝置的輸出繼電器全部處于常開狀態,只響應“ 功能 ”按鍵。 開機:保持按“ 功能 ”按鍵超過3秒鐘,裝置將開機,LCD 顯示屏背光燈亮,同時LCD顯示 “歡迎使用”,隨后裝置進入開機狀態。 關機:在開機狀態下,保持按“ 功能 ”按鈕超過5 秒鐘,裝置將關機,處于關機狀態。 注:開關機一經設定,不因電源有無而改變。

                  6.2 故障解除操作: 同時按下“↑”“↓”鍵。 當開關過流脫扣或合、分閘失敗時,裝置自動轉入手動狀態,必須首先進行故障解除操作后方能重新設置回“自動”狀態。

                  6.3 顯示切換操作: 按“↑”或“↓”鍵進行顯示屏幕間的切換。

                  6.4 功能設置操作:
                  6.4.1 手動自動功能設置操作: 按“↓”鍵翻屏到如下屏幕: 自動手動狀態設置 設置: 按“功能”鍵進入設置屏幕,(按“↓”鍵進入下一項設置): 自動手動狀態設置: <自動>/<手動> 按“↑”“↓”鍵進行選擇后按“功能”鍵確認。
                  6.4.2 主用供電選擇操作:

                  按“↓”鍵翻屏到如下屏幕: 主用供電選擇 設置: 按“功能”鍵進入設置屏幕(按“↓”鍵進入下一項設置): 自動手動狀態設置 1#主用 2#主用 無主用 按“↑”“↓”鍵進行選擇后按“功能”鍵確認。
                  6.4.3 油機試機操作:(該功能只適用于一路市電、一臺油機切換的控制) 按“↓”鍵翻屏到如下屏幕: 油機試機操作 進入? 按“功能”鍵進入提示屏幕:(該屏幕只顯示3s時間) 油機試機操作 僅適用于一市一機 顯示3S后自動進入下一屏幕: 試機方式選擇 不試機 不帶載 帶載 按“↑”“↓”鍵進行選擇后按“功能”鍵確認后進入如下屏幕:(如果選擇試機) V1 (V) 油機(不)帶載試機 此時“二路主用”指示燈一直在閃爍狀態直到試機結束。
                  6.4.4 結束試機操作: 按“↓”鍵翻屏到如下屏幕: 油機試機操作 進入? 按“功能”鍵進入提示屏幕:(該屏幕只顯示3s時間) 油機試機操作 僅適用于一市一機 顯示3S后自動進入下一屏幕: 試機方式選擇 不試機 不帶載 帶載 選擇“不試機”后按“功能”鍵確認后結束試機。
                  6.4.5 參數設置操作: 按“↓”鍵翻屏到如下屏幕: 參數設置 編輯? 按“功能”鍵進入提示屏幕(按“↓”鍵進入下一項設置): 輸入口令 0000 用戶口令:1234 (出廠默認值,用戶可俢改) 按“功能”鍵進行位的右移,按“↑”“↓” 鍵位的值由0-9-0可依次循環。 口令通過后可進行如下參數的設置:(屏幕依次顯示如下) 注意:本裝置參數設置口令分為兩級,用戶口令可進行如下參數的設置;廠家口令除可進行如下參數的設置外,還可進行顯示數據的校核等設置內容。

                  電壓正常延時整定 電壓正常延時整定 設置? 按“功能”鍵進入如下屏幕(按“↓”鍵進入下一項設置): 電壓正常延時整定 0999 (5--999)秒 按“功能”鍵進行位的右移,按“↑”“↓” 鍵位的值由 0-9-0可依次循環。 設定后按“功能”鍵確認后自動進入電壓異常延時整定。
                  電壓異常延時整定 設置? 按“功能”鍵進入如下屏幕(按“↓”鍵進入下一項設置): 電壓正常延時整定 0005 (5--999)秒 按“功能”鍵進行位的右移,按“↑”“↓” 鍵位的值由0-9-0可依次循環。 設定后按“功能”鍵確認后自動進入轉換間隔延時整定。
                  轉換間隔延時整定 轉換間隔延時整定 設置? 按“功能”鍵進入如下屏幕(按“↓”鍵進入下一項設置): 轉換間隔延時整定 0010 (1--200)秒 按“功能”鍵進行位的右移,按“↑”“↓” 鍵位的值由0-9-0可依次循環。 設定后按“功能”鍵確認后自動進入油機啟動延時整定。
                  油機啟動延時整定 油機啟動延時整定 設置? 按“功能”鍵進入如下屏幕(按“↓”鍵進入下一項設置): 油機啟動延時整定 0060 (1--9999)秒 按“功能”鍵進行位的右移,按 “↑”“↓” 鍵位的值由0-9-0可依次循環。 設定后按“功能”鍵確認后自動進入油機停機延時整定
                  油機停機延時整定 油機停機延時整定 設置? 按“功能”鍵進入如下屏幕(按“↓”鍵進入下一項設置): 油機停機延時整定 0120 (1--9999)秒 按“功能”鍵進行位的右移,按 “↑”“↓” 鍵位的值由0-9-0可依次循環。 設定后按“功能”鍵確認后自動進入油機啟動條件設置。
                  油機啟動條件設置 油機啟動條件設置 設置? 按“功能”鍵進入如下屏幕(按“↓”鍵進入下一項設置): 油機啟動條件設置 0000 (0--2) 注:0:為1路電壓異常時啟動油機 1:為2路電壓異常時啟動油機 2:為1、2路電壓均異常時啟動油機。 按“功能”鍵進行位的右移,按 “↑”“↓” 鍵位的值由 0-9-0可依次循環。 設定后按“功能”鍵確認后自動進入過電壓整定。
                  過電壓整定 過電壓整定 設置? 按“功能”鍵進入如下屏幕(按“↓”鍵進入下一項設置): 過電壓整定 0264 (201--270) 注:過電壓為兩路三相電壓中單相高電壓 按“功能”鍵進行位的右移,按“↑”“↓” 鍵位的值由0-9-0可依次循環。 設定后按“功能”鍵確認后自動進入欠電壓整定。
                  欠電壓整定 欠電壓整定 設置? 按“功能”鍵進入如下屏幕(按“↓”鍵進入下一項設置): 欠電壓整定 0160 (160--200) 注:欠電壓為兩路三相電壓中單相低電壓 按“功能”鍵進行位的右移,按 “↑”“↓” 鍵位的值由0-9-0可依次循環。 設定后按 “功能”鍵確認后自動進入電流互感器變比設置。
                  電流互感器變比設置 電流互感器變比 設置? 按“功能”鍵進入如下屏幕(按“↓”鍵進入下一項設置): 電流互感器變比 0400 (50--9999):5 按“功能”鍵進行位的右移,按“↑”“↓”鍵位的值由0-9-0可依次循環。 設定后按“功能”鍵確認后自動進入過電流整定。
                  過電流整定 過電流整定 設置? 按“功能”鍵進入如下屏幕(按“↓”鍵進入下一項設置): 過電流整定 0120 (50--150)% 按“功能”鍵進行位的右移,按“↑”“↓”鍵位的值由0-9-0可依次循環。 設定后按“功能”鍵確認后自動進入過頻整定。 .
                  4.5.11 過頻整定 過頻整定 設置? 按“功能”鍵進入如下屏幕(按“↓”鍵進入下一項設置): 過頻整定 0055 (51--60)Hz 按“功能”鍵進行位的右移,按“↑”“↓”鍵位的值由0-9-0可依次循環。 設定后按“功能”鍵確認后自動進入欠頻整定。
                  欠頻整定 欠頻整定 設置? 按“功能”鍵進入如下屏幕(按“↓”鍵進入下一項設置): 欠頻整定 0045 (40--50)Hz 按“功能”鍵進行位的右移,按“↑”“↓”鍵位的值由0-9-0可依次循環。 設定后按“功能”鍵確認后自動進入報警輸出延時設置。
                  報警輸出延時設置 報警輸出延時 設置? 按“功能”鍵進入如下屏幕(按“↓”鍵進入下一項設置): 報警輸出延時 0060 (1--999)秒 按“功能”鍵進行位的右移,按“↑”“↓”鍵位的值由0-9-0可依次循環。 設定后按“功能”鍵確認后自動進入設備編號設置。
                  設備編號設置 設備編號(通信用) 設置? 按“功能”鍵進入如下屏幕(按“↓”鍵進入下一項設置): 設備編號 0001 (1--255) 按“功能”鍵進行位的右移,按“↑”“↓”鍵位的值由0-9-0可依次循環。 設定后按“功能”鍵確認后自動進入通訊參數設置。
                  通訊參數設置 通訊參數設置 設置? 按“功能”鍵進入如下屏幕(按“↓”鍵進入下一項設置): 通訊參數設置 0003 (0--4) 注:

                  0:對應波特率為 1200bps
                  1:對應波特率為 2400bps
                  2:對應波特率為 4800bps
                  3:對應波特率為 9600bps
                  4:對應波特率為 19200bps 按“功能”鍵進行位的右移,按“↑”“↓”鍵位的值由 0-9-0可依次循環。 設定后按“功能”鍵確認后自動進入可編程輸出口設置。
                  注:0:對應波特率為 1200bps 1:對應波特率為 2400bps 2:對應波特率為 4800bps 3:對應波特率為 9600bps 4:對應波特率為 19200bps 按“功能”鍵進行位的右移,按“↑”“↓”鍵位的值由 0-9-0可依次循環。 設定后按“功能”鍵確認后自動進入可編程輸出口設置。 可編程輸出口設置 可編程輸出口設置 設置?

                  按“功能”鍵進入如下屏幕(按“↓”鍵進入下一項設置): 可編程輸出口設置 0311 (0--1515) 注:前兩位代表輸出口 1編程狀態,后兩位代表輸出口 2編程 狀態(●為出廠默認設定值)(見表1) 按“功能”鍵進行位的右移,按 “↑”“↓” 鍵位的值由0-9-0可依次循環。 設定后按“功能”鍵確認后自動進入修改口令設置。 修改口令設置 修改口令 設置? 按“功能”鍵進入如下屏幕(按“↓”鍵進入下一項設置): 修改口令 1234 按“功能”鍵進行位的右移,按“↑”“↓” 鍵位的值由0-9-0可依次循環。

                  設定后按“功能”鍵確認后參數設置結束,出現如下屏幕: 退出<是/否> 按“↑”“↓”鍵進行選擇后按“功能” 鍵確認是否退出設置。 如果選擇“是”,則進入下一屏幕: 保存<是/否> 按“↑”“↓”鍵進行選擇后按“功能” 鍵確認是否保存設置,然后回到顯示屏。 如果選擇“否”,則進行重新設置。

                  7 安裝與接線
                  7.1 NZQ2雙電源切換控制器以其完善的設計思路, 保證每個測量量的準確性, 其接線方式如下, 適用于兩路三相四線制400V供電系統的測量與切換控制(見圖2)。
                  7.2 初次安裝時應作好以下工作,以保證維護盡可能方便。
                  7.2.1 應提供一個CT盒,這樣使NZQ2 雙電源切換控制器的電流輸入不連接時, 不會(huì )使 C T開路,短路盒接線應使保護繼電 器的功能不受影響。
                  7.2.2 NZQ2 必須牢固安裝,以防止震動導致電氣安全事故。 7.3 NZQ2雙電源切換裝置外部接線圖(見圖3)。

                  注意: 1、接線時,電壓輸入回路 (包括電源) 必須在每條線路上串聯適的保險。

                  2、電流輸入回路的阻抗盡量小。在CT方式下,主回路處于工作帶電狀態時,禁止將CT二次側 (即電流輸入回路)開路。

                  3、必須嚴格按下面接線圖示要求接線,否則將有可能導致裝置損壞,甚至造成人身安全,由此引發的質量問題,不在保修范圍內。

                  4、在進行手動分合操作前,必須將控制器設定在手動狀態下。

                  7.1 The perfect design of NZQ2 switching controller of double power source ensures the correctness to each measuring. The wiring way is as follow, which is suitable for the measuring and switching control of three-phase four-line system of 400V power supply system (referring Fig.). Fig.2 圖2 Wiring Diagram of NZQ2 Switching Controller of Double Power Source NZQ2雙電源切換控制器接線圖 1#合閘狀態輸入 Input of 1# closing condition 1#報警狀態輸入 Input of 1# alarm condition 2#合閘狀態輸入 Input of 2# closing condition

                  2#報警狀態輸入 Input of 2# alarm condition 備用1(開關量) Back-up 1( switch quantity) 地 Earth 1路三相電壓輸入 Three-phase voltage input of one route 2路三相電壓輸入 Three-phase voltage input of two routes 負荷三相電流 Three-phase current of load 電源輸入 Input of power source 1# 合閘 1# closing 2# 合閘 2# closing 控制電源 Control power source 可編程輸出口1 Programming output 1 可編程輸出口2 Programming output 2 數據通訊 Data communication 注:開關量輸入為接地有效 Note: Input of switch quantity is effective to earth 7.2 The following works shall be made to the first installation to ensure its convenience in maintaining. 7.2.1 A CT box is supplied, so that open circuit of CT will not occur when the current of NZQ2 switching controller of double power source is not connected, the wiring of short circuit box will not impact on the function of protective relay. 7.2.2 NZQ2 must be fixed closely to avoid shocking, leading

                  electrical accident. 7.3 External wiring diagram of NZQ2 switching device of double power source ( referring to Fig.3)。 NZQ2雙電源切換裝置外部接線圖 External wiring diagram of NZQ2 switching device of double power source 1路輸入 one route input Ⅱ路輸入 two-route input 負荷 load 圖3 Fig. 3

                  Note: 1. Proper fuse must be connected in series on each line to the input circuit of voltage when wiring is made.

                  2. The resistance of current input circuit is small as possible. Open circuit of secondary side (that is, current input circuit) is not allowed absolutely under the condition of CT and main circuit is in live and in working condition.

                  3. It must be done as the wiring diagram strictly, otherwise, the device may be damaged, or leading to an accident, which is not guaranteed.

                  4. The controller must be set under manual condition before manual opening and closing operation.

                  8 裝置外形及安裝尺寸

                  8.1 NZQ2E雙電源切換裝置外形及安裝尺寸(見圖4、表2)

                  8.2 NZQ2A雙電源切換裝置外形及安裝尺寸(見圖5、表3)

                  8.3 NZQ2B雙電源切換裝置外形及安裝尺寸(見圖6、表4)

                  8. The Outline and Fitting Dimensions of Device

                  8.1 The outline and fitting dimensions of NZQ2 switching device of double power source 圖4 Fig.4 備用 Back-up 表2 Table 2

                  8.2 The outline and fitting dimensions of NZQ2A switching device of double power source (referring to Fig.5, Table 3) 圖5 Fig.5 Table 3

                  8.3 The outline and fitting dimensions of NZQ2B switching device of double power source (referring to Fig.6, Table 4) Table 4

                  9 安裝與使用維護

                  產品到達收貨地點后,首先應當檢查包裝是否完整無損,發現問題應及時通知合同有關部門做好商務紀錄,共同分析原因,做好簽證和善后處理。對于不立即安裝的產品,應根據正常使用條件或電氣設備暫時保管規程要求置于適當的場所,妥善保管。

                  9.1 產品安裝后投運前的檢查與試驗。
                  9.1.1 雙電源切換裝置的操作機構是否靈活,不應有卡塞或操作力過大現象。
                  9.1.2 裝置安裝是否牢固,二次插頭是否有松動現象,外部接線是否準確。

                  9.2 使用注意事項
                  9.2.1 當斷路器脫扣后,必須先將裝置置于手動狀態,并排除現場故障, 用手動操作裝置,使斷路器復位后方能進行其它操作。
                  9.2.2 裝置必須進行可靠的保護接地。

                  9. Fitting, Operation and Maintenance First, check whether package is full or damaged after the product

                  arrives at the place of consignee. Inform relevant departments in time if there are problems found and study the reason, and make visa and treatment. They should be kept in proper place according to normal operation conditions and the temporary keeping stipulations of electric devices to those products that not fit instantly.

                  9.1 The check and test after the product is fitted and before operation
                  9.1.1 Check whether the mechanism of switching device is flexible or not, no stuck.
                  9.1.2 Check whether the device is fixed closely or not, secondary plug loosing and the correctness of external.

                  9.2 Notes in operation
                  9.2.1 The device must be made in manual condition firstly and removed the fault in the field after circuit breaker trips. Other operations are made, manual operation device is used to restore CB into position.
                  9.2.2 The device must be ground reliably.