您當前位置:主頁 > 技術指導 > 浙江桔子電器DPS-FL600NQ電氣火災監控設備

                  技術指導
                  浙江桔子電器DPS-FL600NQ電氣火災監控設備

                  浙江桔子電器DMSL/500mA電氣火災監控器
                  浙江桔子電器DN300-G火災漏電報警器
                  浙江桔子電器DN300-G漏電火災報警器
                  浙江桔子電器DPE-900-DPE-900式火災監控器
                  浙江桔子電器DPE-900E電氣火災探測器


                  浙江桔子電器DPS-100
                  浙江桔子電器DPS-100電氣火災監控
                  浙江桔子電器DPS-100式電氣火災監控
                  浙江桔子電器DPS-FL600
                  浙江桔子電器DPS-FL600/300mA電氣火災監控器
                  浙江桔子電器DPS-FL600NQ電氣火災監控設備
                  浙江桔子電器DPS-FL600NX
                  浙江桔子電器DPS-FL600NX電氣火災監控設備


                  浙江桔子電器DPS-FL600NX電氣火災監控裝置
                  浙江桔子電器DPS-T
                  浙江桔子電器DPS-T-7漏電探測器
                  浙江桔子電器DPS-T8
                  浙江桔子電器DPS-T8DPS-T8
                  浙江桔子電器DPS-T-9電氣火災監控

                  、
                  浙江桔子電器DPS-TK-5電氣火災監控

                  站控管理層針對電氣火災監控系統的管理人員,是人機交互的直接窗口,也是系統的上層部分。安科瑞電氣火災監控系統主機充分考慮到用戶的操作習慣,和持續穩定運行,參照的相應的國家標準和規范。主機主要由監控軟件、觸摸屏、UPS電源、打印機等設備組成。將現場的各類數據信息進行計算、分析、處理,并以圖形、數顯、聲音、指示燈等方式反應給終端管理人員。使管理人員能夠實時掌握系統動態,且實現故障信息可追循,信息可導出等功能。
                  鑒于本項目中儀表點位以及數據量的規模,現為項目配置安科瑞Acrel-6000/B主機,本主機的具體參數見下文介紹。 3.2 網絡(luò )通訊層
                  本項目中的所有儀表須嚴格按照手拉手的形式連接,且所有的通訊總線須沿著弱電橋架鋪設。本項目的儀表分布在樓層強電間配電柜。
                  本項目的數據總線設計為兩根總線,獨立的總線便于后期系統的維護,發生漏電流報警時也可以根據后期我方提供的點檢表快速定位故障回路,快速排除故障。
                  現場電氣火災探測器通過雙絞線(ZR-RVSP2*1.0)以手拉手方式進行通訊連接,每根總線的儀表數量在35只左右。
                  主要技術參數:
                  額定工作電壓 AC220V 50Hz
                  顯 示 設置數據及漏電值實時顯示
                  報 警 聲光報警 無源觸點輸出
                  分勵脫扣 脫扣可自行選擇
                  消防聯動 接收DC24V輸入后內部輸出脫扣
                  通 訊 CAN 通訊
                  額定漏電動作電流 1-999mA現場設定
                  漏電報警延時 0-30S現場設定
                  漏電脫扣延時 0-30S現場設定
                  漏電檢測回路數 1回路
                  開關容量規格 63A 、100A、225A、400A、630A
                  安裝方式 導軌式安裝
                  本項目中主要是針對樓層配電箱的進線回路安裝安科瑞嵌入式電氣火災探測器,通過嵌入式電氣火災探測器實時監控配電回路的漏電流大小來顯示整個配電系統的工作狀態。
                  ARCM系列剩余電流式電氣火災監控探測器,是針對 0.4kV 以下的TT、TN 系統設計的,通過對配電回路的剩余電流、導線溫度、過電流、過電壓等火災危險參數實施監控和管理,從而預防電氣火災的發生,并實現了對多種電力參數的實時監測,為能耗管理提供的數據。產品采用的微控制器技術,集成度高,體積小巧,安裝方便,集智能化,數字化,網絡(luò )化于一身,是建筑電氣火災預防監控、系統絕緣老化預估等的理想選擇。產品符合 GB14287.2-2005《電氣火災監控系統 第2部分:剩余電流式電氣火災監控探測器》的標準要求。