                  系統的特點
                  電氣火災智能監控系統,特點在于漏電監控方面屬于先期預報警系統,與傳統火災自動報警系統不同的是,電氣火災監控系統早期報警是為了避免損失,而傳統火災自動報警系統是為了減少損失。所以,這就是說為什么不管是新建或是改建工程項目,尤其是已經安裝了火災自動報警系統的單位,仍需要安裝電氣火災監控系統的根本原因。


                  系統設計應用的依據
                  1)電氣火災智能監控系統的設計與應用,主要依據是根據國家標準中的相關條文:
                  其一,是GB50045-95(2005版)《高層民用建筑設計防火規范》,其中在條文9.5.1里規定:高層建筑內火災危險性大、人員密集等場所宜設置漏電火災報警系統。
                  其二,是GB50016-2006《建筑設計防火規范》,在條文11.2.7里規定:下列場所宜設置剩余電流動作電氣火災監控系統。這些場所包括各種類型的:影劇院、館所、倉庫、住宅小區、醫院、商店、學校等等。
                  其三,國家標準《建筑電氣火災預防要求和檢測方法》有關條文也明確要求“應在電源進線端設置自動切斷電源或報警的剩余電流動作保護器”。
                  其四,電氣火災智能監控系統的產品應滿足:GB14287.1-2005《電氣火災監控設備》




                  設計方法》(暫行規定),則電氣火災智能監控系統的基本組成應包括:電氣火災監控裝置、剩余電流式電氣火災監控探測器以及測溫式電氣火災監控探測器等三個基本產品種類所組成。其中,剩余電流式電氣火災監控探測器又由監控探測器和剩余電流互感器(分對插式、閉合式兩種)所組成。測溫式電氣火災監控探測器由監控探測器和測溫傳感器所組成。
                  國內設計、開發、生產電氣火災監控系統產品的廠家,知道的已有十來家,但從獲得的實際信息資料來看,該系統基本產品種類的配置的只有幾家。
                  工作原理


                  系統設計的檢測方法
                  電氣火災智能監控系統的終端信息檢測,有漏電電流和溫度兩種檢測方法。
                  1)系統接地
                  對將要設計安裝電氣火災監控系統的用戶,不管是新工程或舊工程改造項目,首先要調查核實該用戶低壓配電系統的系統接地的形式是什么,否則設計安裝剩余電流互感器的點位進行檢測,是根本無法施行的。低壓配電系統的系統接地形式有IT型、TT型、TN-S型、TN-C型、TN-C-S型。
                  2)低壓配電系統總漏電電流的檢測
                  如果是檢測該用戶用電系統的總體絕緣狀態,則前提有二:其一,必需有獨立的變電系統,其二,低壓配電系統的系統接地形式必須是TT或TN-S型。
                  3)分支線路漏電電流的檢測AC380V/220V
                  對于A(yíng)C220V單相供電系統,剩余電流互感器只要套住兩根電源線即可,但要求中性線N(即零線)此后不容許再接地。
                  對于A(yíng)C380V三相供電系統,由于有三相三線制、三相四線制、三相五線制等使用狀況,則根據具體情況將剩余電流互感器同時套住LA、LB、LC三相電源線,或同時套住LA、LB、LC+N線。同理,要求中性線N此后不許再接地,保護線PE不得穿過互感器。
                  在系統接地的形式為T(mén)N-C型時,必須將其改造為T(mén)N-S型、TN-C-S型或局部TT型系統后,才可以安裝剩余電流檢測裝置。
                  4)溫度檢測,一般在二級保護的線路中應用,也就是說當需要對重要場所的導體連接部位監測溫度時,宜設置測溫式電氣火災探測器。它與系統接地的形式無關,主要考慮包括線纜在內的低壓配電裝置中關鍵部位的溫度,可采用接觸式布置法。當被檢測對象為絕緣體時,宜將探測器的溫度傳感器直接設置在被探測對象的表面。當被檢測對象為配電柜內部溫度變化時,可宜靠近發熱部件,采用非接觸式布置。

                  HS-L810W產品規格HS-L810W電氣火災監控HS-L810W電氣火災監控器HS-L812C電氣火災監控探測器
                  HS-L812C多回路電氣火災監控HS-L812E電氣火災監控探測器 HS-L812N電氣火災監控探測器
                  HS-L812N價格HS-L812TC/300mA電氣火災監控HS-L812TC電氣火災監控探測器
                  HS-L812TE電氣火災監控探測器 HS-L812TN電氣火災監控探測器 HS-L8166漏電火災報警器
                  HS-L816C電氣火災監控探測器 HS-L816E電氣火災監控探測器 HS-L816N電氣火災報警器
                  HS-L816N電氣火災監控HS-L816N電氣火災監控探測器 HS-L816TC電氣火災監控HS-L816TC電氣火災監控探測器
                  HS-L816TE電氣火災監控探測器 HS-L816TE漏電火災監控器HS-L816TN電氣火災監控探測器
                  HS-L820/100電氣火災報警器HS-L820/225電氣火災監控HS-L820/400電氣火災監控探測器
                  HS-L820/630電氣火災監控系統HS-L820100電氣火災監控器HS-L820400電氣火災監控
                  HS-L820400電氣火災監控器HS-L820630廠家直銷HS-L820630電氣火災監控
                  HS-L820630電氣火災監控器HS-L820H詳細說明使用書HS-L820HHS-L820I多回路電氣火災監控
                  HS-L820L-HS-L820LHS-L820P面板安裝電氣火災監控HS-L820SHS-L820S多回路電氣火災監控
                  HS-L820S廠家直銷HS-L820U電氣火災監控器HS-L820WHS-L8B01T電氣火災監控器HS-L8B201TC電氣火災監控器
                  HS-L8C01THS-L8C01T電氣火災監控HS-L8D01TC電氣火災監控HS-L8D01T電氣火災監控
                  HS-L8廠家直銷HS-L8漏電火災報警系統/監控探測器

                  搜索

                  国产亚洲欧洲国产综合一区|99在线观看免费视频|亚洲狼人精品一区二区三区|亚洲欧美精品综合久久99|精品久久久久久综合网|久久综合久久自在自线精品|日韩在线视频一区二区三区